EPLAN Electric P8 : Abbruchstellen ortsübergreifend
bbe-bac am 31.05.2012 um 11:09 Uhr (0)
Hallo und Willkommen hier!Fülle doch bitte noch deine Versionsinfo aus, um Rückfragen zu vermeiden. Zum Problemchen:Schau einmal unter den Projekteigenschaften nach, was da unter Struktur bei den Abbruchstellen eingetragen ist.(Projekt im Navi markieren rechte Maustaste Projekt Eigenschaften Tab: Struktur Abbruchstellen)Steht dort Gesamtnummerierung, dann darf die Abbruchstelle in beiden Orten gleich heissen.Steht dort aber z.B. Anlage und Einbauort, dann muss die Gegenseite die Anlagenstruktur der Q ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : DIN EN 61346 produktbezogene Struktur, wie gescheit anwenden?
bbe-bac am 10.09.2009 um 08:51 Uhr (0)
Hallo!Also ich habs gerade probiert und bei mir klappt es.Einfach in den Projekteigenschaften bei [Struktur] neue Schemata für Seiten- und Betriebsmittelstrukturen z.B. "Benutzerdefiniert" anlegen und schon gehts.Du kannst sogar das Vorzeichen von ## auf - ändern.Einfach mal bisschen rumspielen, dann geht das. Das Normblatt muss noch die richtigen Platzhalter für die Seitenstruktur bekommen.------------------GrüsseBacki
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Problem Artikelsummenstückliste (richtige Struktur)
bbe-bac am 09.02.2010 um 13:21 Uhr (0)
Mahlzeit Dann teste mal mit 20008 BMK (identifizierend, ohne Projektstrukturen).Das hat zwar den kleinen Nachteil, das das "-" fehlt, aber das schreibst du einfach so dazu in deine Vorlage ( -### ).------------------GrüsseBacki Was ist Elektrizität?Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.Das ist Elektrizität!
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Strukturkennzeichen werden nicht komplett übernommen
bbe-bac am 20.09.2012 um 15:34 Uhr (0)
Hallo!Zitat:Original erstellt von simpsonovic:...Gibt es eine Möglichket SPS Kästen, Stecker und Kabel davon auszunehmen, denn wenn ich bei einem die Kennzeichenstruktur ändere, ändert sie sich bei den anderen automatisch mit....Wie, ändern sich mit?. Also eigentlich sollte sich die Struktur separat einstellen lassen. ------------------GrüsseBacki Was ist Elektrizität?Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,abends geladen nach Hause kommen, ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Projektstruktur mit doppeltem Einbauort
bbe-bac am 17.01.2013 um 15:30 Uhr (0)
Hallo!Zitat:Original erstellt von robroy55:...so wie Du das Projekt strukturieren willst solltest Du Dir mal die "Benutzerdefinierte Kennzeichnung" in Eplan ansehen. Da ist so einiges möglich...Man kann eine eigene Struktur mit eigenem Vorzeichen anlegen.Aber man kann damit auch keine doppelten Kennzeichen vergeben.------------------GrüsseBacki Was ist Elektrizität?Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,abends geladen nach Hause kommen, an ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Sichtbares und Vollständiges BMK
bbe-bac am 06.07.2010 um 10:01 Uhr (0)
Hallo!Schau einmal bei Projekteigenschaften - Struktur - [Weitere...]Ist der Haken bei Verschachtelung (Kennzeichen) - Allgemeine BMK drin?------------------GrüsseBacki Was ist Elektrizität?Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.Das ist Elektrizität!
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Querverweise Abbruchstelle gehen teilweise nicht mehr
bbe-bac am 27.07.2010 um 15:37 Uhr (0)
Hallo!Was hast du unter Projekteigenschaften [Struktur] bei den Abbruchstellen eingestellt?Gesamtnummerierung oder Anlage und Einbauort.Evtl. liegt da der Hund begraben, so das sich die Abbruchstellen nicht mehr finden. ------------------GrüsseBacki Was ist Elektrizität?Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.Das ist Elektrizität!
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Klemmen: Einbauort oder Anlage
bbe-bac am 26.05.2009 um 09:01 Uhr (0)
Hallo!Also ich verstehe das jetzt so:Du hast in der Projekt Struktur eingestellt: Anlage und EinbauortEntweder die Klemmenleiste hat nur Anlage, dann musst du die z.B. so nennen =AKZ+-X1oder nur Ort, dann heisst die eben so =+OKZ-X1------------------GrüsseBacki [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 26. Mai. 2009 editiert.]
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : DIN EN 61346 produktbezogene Struktur, wie gescheit anwenden?
bbe-bac am 10.09.2009 um 09:19 Uhr (0)
Ich nochmal Das wäre "Benutzerdefiniert" möglich (siehe Bildchen).------------------GrüsseBacki
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Projektstruktur / Schaltschrankaufbau
bbe-bac am 24.09.2009 um 09:28 Uhr (0)
Hallo!Aaalso, ich habe getestet Struktur so wie bei dir eingestellt.Einen Ort +S01 angelegt.Eine Seite 1 Typ Schaltplan ohne diesen Ort angelegt.Darauf dann eine Spule mit BMK "+S01-K1" eingefügt.Eine Seite 2 Typ Schaltschrankaufbau angelegt.Eine Montageplatte +S01-MP1 eingefügt.Im BM-Navi haben aber Spule und Platte keinen Ort, weil auf "beschreibend" eingestellt!Auf der Montageplatte aus dem Aufbaunavi -K1 eingefügt und es ist wie bei dir.In der Struktur Betriebsmittel "Einbauort (identifizierend)" eing ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Orts-Anlagen Kennzeichen
bbe-bac am 03.03.2011 um 13:57 Uhr (0)
Hallo!Man könnte noch folgendes versuchen: Struktur Nur Einbauort und Benutzerdefiniert auf Identifizierend einstellen. Für Benutzerdefiniert noch das Haupttrennzeichen auf "=" einstellen.Ist halt getrickst und nicht im Sinne der Norm. Ich habe deine/euere Seitenanordnung schon verstanden, aber benuzte doch einfachKennbuchstaben zur Anwendung in der Seitenzählnummer aus der IEC 61355-2.z.B.:Bei dir:Versorgung AC auf Seite +0S0=00/1Nach IEC:Versorgung AC auf +0S0/D1Versorgung DC auf +0S0/G1Steuerung ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Benutzerdefiniertes Strukturkennzeichen ausgeben...
bbe-bac am 17.02.2011 um 15:54 Uhr (0)
Hallo!Also ohne jetzt zu wissen für welche Version:Kann es sein, das du die Stückliste in derselben Struktur auswertest?Wie ist deine Seitensortierung eingestellt?z.B.:Gerät ==FZ =A +EO ##BD -A1Stückliste wird in ==FZ =A ##BD ausgewertet.Bei Seitensortierung Funktionale Zuordnung + Anlage + Benutzerdefiniert wird die Struktur rausgekürzt.Übrig bleibt -A1------------------GrüsseBacki Was ist Elektrizität?Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimme ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Problem Artikelsummenstückliste (richtige Struktur)
bbe-bac am 09.02.2010 um 10:44 Uhr (0)
Hallo! Zitat:Original erstellt von HKXVZBi:...Muss ich eventuell ein anderes Schema auswählen?...Es könnte sein, das du dir ein eigenes erstellen musst. Soll das Ergebnis so wie im Bild "excel.jpg" aussehen?In der Vorlage muss für die einzelnen Daten (Etikett - Ausgewählte Formatelemente) jeweils eine Zelle mit der richtigen Formatierung (z.B. ###) vorhanden sein.Darum stelle bitte einen Screenshot deiner Vorlage hier rein.Suche zusätzlich in der Hilfe nach Excel-Vorlagen für die externe Bearbeitung und ö ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |